Buenos días.
Yo para hacer estás cosas siempre he usado otros lenguajes y por ODBC he
registrado el dato en la tabal del AS400/iseries/como se llame ahora.
Ahora te recomiendo python, pero he usado visual basic, ruby... lo ponen
mucho más fácil.
Un saludo.
El 10/07/2024 a las 15:49, Vicent
Hola Vicente
Te en cuenta varias cosas, así revisando por encima el código fuente:
- Se está enviando el valor "SN" codificado en EBCDIC, no veo en el
ejemplo que se realice la conversión a ASCII
- Estás creado una conexión a un socket por TCP, no por UDP, la
definición debería ser s
Puedes hacer una rutina en Java que, mediante ODBC, lo guarde en un archiv0
iSeries.
El mié, 10 jul 2024 a la(s) 10:56 a.m., Vicente Aliaga | Silomar (
vali...@silomar.es) escribió:
> Buenas a todos,
>
>
>
> Tengo una bascula que si le mando (a la IP 192.168.1.100 puerto 10001 por
> UDP) la caden
Buenas a todos,
Tengo una bascula que si le mando (a la IP 192.168.1.100 puerto 10001 por
UDP) la cadena SN + retorno de carro (CR) me retorna el peso en una cadena
de texto.
Esto lo consigo con un programa de verificación del puerto Ethernet de la
propia bascula bajo windows.
He inte